A tűzvédelmi világítás az épület tűzvédelmi összetevőinek és tartozékainak fontos része, beleértve a tűzvészvilágítást és a tűzvészjelző lámpákat, más néven tűzvészvilágítást és evakuálást jelző táblákat.Fő feladata a személyzet biztonságos evakuálása, a speciális állásokon végzett munka, valamint a tűzoltási és mentési munkák folyamatos biztosítása, amikor a normál világítási rendszer már nem tud világítást biztosítani tűz esetén.Alapvető követelmény, hogy az épületben tartózkodók egy bizonyos megvilágítás segítségével könnyen beazonosíthassák a vészkijárat helyét és a megadott evakuálási útvonalat, függetlenül bármely nyilvános résztől.

A tűzesetek nagy száma azt mutatja, hogy a biztonsági evakuálási létesítmények ésszerűtlen beállítása vagy a középületek nem megfelelő evakuálása miatt a személyzet nem tudja megfelelően megtalálni vagy azonosítani a vészkijárat helyét a tűzben, ami az egyik fő oka a tömeges kiürítésnek. halálos és sérüléses tűzbalesetek.Ezért nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk annak, hogy a tűzvészjelző lámpák be tudják-e tölteni a tűzben megillető szerepüket.A szerző sok éves gyakorlattal egybekötve és az Épületek tűzvédelmi tervezési szabályzatának (GB50016-2006) vonatkozó előírásai szerint (a továbbiakban: építési szabályzat) saját véleményét ismerteti a tűzvédelmi tervezési szabályzat alkalmazásával kapcsolatban. tűzvészjelző lámpák az épületekben.

1、 Tűzvészjelző lámpák hatótávolságának beállítása.

Az építési szabályzat 11.3.1 pontja előírja, hogy a lakóépületek kivételével a polgári épületek, gyárak és C osztályú raktárak alábbi részeit tűzvédelmi vészvilágító lámpákkal kell felszerelni:

1. Zárt lépcsőház, füstmentes lépcsőház és előszobája, tűzoltólift előszobája vagy közös előszoba;
2. Tűzoltóhelyiség, tűzoltó-szivattyús helyiség, saját generátorhelyiség, áramelosztó helyiség, füstelvezető és füstelvezető helyiség és egyéb helyiségek, amelyeknek tűz esetén továbbra is normálisan kell működniük;
3. 400 m2-nél nagyobb építési területű előadóterem, kiállítóterem, üzletterem, többfunkciós terem és étterem, valamint 200 m2-nél nagyobb építési területű stúdió;
4. 300 m2-nél nagyobb építési területű földalatti és félig földalatti épületek vagy nyilvános tevékenységi helyiségek alagsorokban és félig pincékben;
5. Kiürítési sétányok középületekben.

Az építési szabályzat 11.3.4 pontja előírja, hogy a középületeket, magas épületeket (raktárakat), valamint az A, B és C osztályú üzemeket a kiürítési járdák és vészkijáratok mentén, valamint közvetlenül a kiürítési ajtók felett világos evakuálást jelző táblákkal kell felszerelni. sűrűn lakott helyek.

Az építési szabályzat 11.3.5. pontja előírja, hogy a következő épületeket vagy helyeket világos evakuálást jelző táblákkal vagy fénytároló evakuálást jelző táblákkal kell ellátni, amelyek képesek fenntartani a vizuális folytonosságot a kiürítési járdák és a fő evakuálási útvonalak talaján:

1. 8000m2-t meghaladó teljes építési területű kiállítási épületek;
2. 5000 m2-nél nagyobb teljes építési területű föld feletti üzletek;
3. 500 m2-nél nagyobb teljes építési területű földalatti és félig földalatti üzletek;
4. Ének- és táncos szórakozó-, vetítés- és szórakozóhelyek;
5. 1500-nál több férőhelyes mozik és színházak, valamint 3000-nél több férőhelyes tornatermek, nézőterek vagy nézőterek.

Az építési szabályzat az átfogó specifikáció érdekében külön fejezetben sorolja fel a tűzvészjelző lámpák beállítását.Az épületek tűzvédelmi tervezésének eredeti szabályzatához (gbj16-87) képest jelentősen kibővíti a tűzvédelmi lámpák beállítási körét, és kiemeli a tűzvészjelző lámpák kötelező beállítását.Például előírják, hogy a tűzvészjelző lámpákat a közönséges polgári épületek (kivéve lakóépületek) és üzem (raktár), középületek, sokemeletes üzem (raktár) meghatározott részein kell felállítani A D és E osztály kivételével, a kiürítési sétányokat, vészkijáratokat, evakuálási ajtókat és az üzem egyéb részeit világos evakuálást jelző táblákkal, az épületeket pedig meghatározott léptékkel kell elhelyezni, például középületeket, földalatti (félig földalatti) üzleteket, valamint dal- és táncos szórakoztató és szórakoztató vetítőhelyeket. földvilágítással vagy fénytároló kiürítést jelző táblákkal kell kiegészíteni.

Jelenleg azonban sok tervezőegység nem érti eléggé a specifikációt, lazán hajtja végre a szabványt, és engedély nélkül csökkenti a szabványos tervezést.Gyakran csak sűrűn lakott helyeken, nagy középületekben figyelnek oda a tűzvédelmi lámpák kialakítására.Többszintes ipari üzemek (raktárak) és közönséges középületek esetében a tűzvészjelző lámpákat nem tervezték, különösen a földi lámpák vagy a fénytároló evakuálást jelző táblák kiegészítésére, amelyek szigorúan nem kivitelezhetők.Azt hiszik, nem számít, hogy be vannak állítva vagy sem.A tűzvédelmi terv felülvizsgálatakor egyes tűzvédelmi felügyeleti intézmények építési és felülvizsgálati személyzete a félreértés és a specifikáció értelmezési különbségei miatt elmulasztotta a szigorú ellenőrzést, ami sok esetben a tűzvédelmi lámpák meghibásodását vagy nem megfelelő beállítását eredményezte. projektek, ami a projekt "veleszületett" tűz rejtett veszélyét eredményezi.

Ezért a tervezési egységnek és a tűzfelügyeleti szervezetnek nagy jelentőséget kell tulajdonítania a tűzvészjelző lámpák tervezésének, meg kell szerveznie a személyzetet a specifikációk tanulmányozásának és megértésének megerősítése érdekében, meg kell erősítenie az előírások nyilvánosságát és végrehajtását, valamint javítania kell az elméleti szintet.Csak akkor tudjuk biztosítani, hogy a tűzvészjelző lámpák a tűzben a megfelelő szerepüket töltsék be, ha a tervezés és az audit szigorúan ellenőrzött.

2、 Tűzvészjelző lámpák tápellátási módja.
Az építési szabályzat 11.1.4 pontja előírja, hogy a tűzoltó elektromos berendezésekhez * * áramkört kell alkalmazni.A termelés és a háztartási áram leállása esetén a tűzoltó áram továbbra is garantált.

Jelenleg a tűzvészjelző lámpák általában két tápellátási módot alkalmaznak: az egyik a független vezérlési típus saját tápegységgel.Ez azt jelenti, hogy a normál tápegység a szokásos 220 V-os világítási áramkörről csatlakozik, és a vészlámpa akkumulátora szokásos időben töltődik.

Amikor a normál tápellátás megszakad, a készenléti tápegység (akkumulátor) automatikusan táplálja az áramot.Ez a fajta lámpa előnye a kis befektetés és a kényelmes telepítés;A másik a központi tápegység és a központi vezérlés típusa.Vagyis a vészlámpákban nincs önálló tápegység.Amikor a normál világítás áramellátása megszakad, a központi áramellátó rendszer fogja táplálni.Ez a fajta lámpa kényelmes a központosított kezeléshez, és jó rendszermegbízhatósággal rendelkezik.A vészvilágítási lámpák energiaellátási módjának kiválasztásakor azt ésszerűen az adott helyzetnek megfelelően kell kiválasztani.

Általánosságban elmondható, hogy kis helyekre és másodlagos dekorációs projektekre a független vezérlés típus választható saját tápegységgel.Új projekteknél vagy tűzvédelmi helyiséggel rendelkező projekteknél lehetőség szerint központi tápellátást és központi vezérlési típust kell választani.

A napi felügyelet és ellenőrzés során azt találták, hogy általánosan használt önálló teljesítmény-független vezérlő tűzvész-vészlámpákban.Minden ilyen formájú lámpának nagyszámú elektronikus alkatrésze van, mint például feszültségátalakítás, feszültségstabilizálás, töltés, inverter és akkumulátor.Az akkumulátort fel kell tölteni és le kell meríteni, amikor a vészjelző lámpa használatban van, karbantartáskor és meghibásodáskor.Például a közös világítási és tűzvédelmi lámpák ugyanazt az áramkört alkalmazzák, így a tűzvészjelző lámpák gyakran töltési és kisülési állapotban vannak, nagy veszteséget okoz az akkumulátornak, felgyorsítja a vészlámpa akkumulátorának selejtezését, és komolyan befolyásolja a lámpa élettartamát.Egyes helyek ellenőrzése során a tűzoltó felügyelők gyakran találtak „szokásos” tűzoltási szabálysértéseket, amelyek szerint a vészvilágítási rendszer nem tud megfelelően működni, amelyek többségét a tűzvédelmi lámpák áramkörének meghibásodása okozza.

Ezért az elektromos diagram áttekintése során a tűzfelügyeleti szervezetnek nagy figyelmet kell fordítania arra, hogy a tápellátási áramkört alkalmazzák-e a tűzvészjelző lámpákhoz.

3、 Tűzvészjelző lámpák vonalfektetése és vezetékek kiválasztása.

Az építési szabályzat 11.1.6 pontja előírja, hogy a tűzoltó elektromos berendezések elosztóvezetékének meg kell felelnie a tűz esetén a folyamatos áramellátás igényének, fektetése pedig az alábbi előírásoknak:

1. Rejtett fektetés esetén a csövön keresztül és a nem éghető szerkezetben kell lefektetni, és a védőréteg vastagsága nem lehet kevesebb 3 cm-nél.Nyílt fektetés esetén (beleértve a mennyezetbe fektetést is) fémcsövön vagy zárt fémcsatornán kell áthaladni, és tűzvédelmi intézkedéseket kell tenni;
2. Lángálló vagy tűzálló kábelek alkalmazásakor a kábelkutakban és kábelárokban történő fektetésnél tűzvédelmi intézkedések nem tehetők;
3. Ásványi szigetelésű nem éghető kábelek használatakor közvetlenül a szabadban fektethetők;
4. A többi elosztóvezetéktől elkülönítve kell lefektetni;Ha ugyanabban a kútárokban helyezik el, akkor azt a kútárok mindkét oldalán kell elhelyezni.

A tűzvészjelző lámpákat széles körben használják az épületek elrendezésében, amely alapvetően az épület összes nyilvános részét érinti.Ha a csővezeték nincs a helyére fektetve, nagyon könnyen megszakadhat, rövidzárlat és az elektromos vezetékek szivárgását okozhatja tűzben, ami nem csak a vészjelző lámpák szerepét tölti be, hanem egyéb katasztrófákhoz és balesetekhez is vezethet.A központosított tápellátású biztonsági lámpáknál magasabb követelmények vonatkoznak a vonalra, mivel az ilyen vészlámpák tápellátása az elosztótábla fővezetékéről csatlakozik.Amíg a fővezeték egy része megsérül, vagy a lámpák rövidre zárnak, az egész vonalon az összes biztonsági lámpa megsérül.

Egyes projektek tűzvizsgálata és elfogadása során gyakran kiderül, hogy amikor a tűzvészjelző lámpák vonalai el vannak rejtve, a védőréteg vastagsága nem felel meg a követelményeknek, nem tesznek tűzvédelmi intézkedéseket, amikor ki vannak téve, a vezetékek használjon közönséges burkolt vezetékeket vagy alumínium maghuzalokat, és nincs csőmenet vagy zárt fémcsatorna a védelem érdekében.A lámpákba bevezetett tömlők, csatlakozódobozok és csatlakozók az előírt tűzvédelmi intézkedések megtétele esetén sem védhetők hatékonyan, sőt ki is kerülhetnek a külvilágba.Egyes tűzvédelmi lámpák közvetlenül csatlakoznak az aljzathoz és a kapcsoló mögötti szokásos világítási lámpavezetékhez.Ezek a nem szabványos vonalfektetési és lámpabeépítési módok gyakoriak egyes kisebb közterületek dekorációs, rekonstrukciós projektjeiben, és az általuk okozott károk is rendkívül súlyosak.

Ezért szigorúan be kell tartanunk a vonatkozó nemzeti előírásokat és előírásokat, meg kell erősíteni a tűzvédelmi lámpák elosztóvezetékének védelmét és vezetékválasztását, szigorúan vásárolni és használni kell a nemzeti szabványoknak megfelelő termékeket, vezetékeket és kábeleket, és jó munkát kell végeznünk az elosztóvezeték tűzvédelme.

4. A tűzvészjelző lámpák hatékonysága és elrendezése.

Az építési szabályzat 11.3.2. pontja előírja, hogy az épületekben lévő tűzvészjelző lámpák megvilágításának meg kell felelnie a következő követelményeknek:
1. Az evakuációs folyosó földszinti megvilágítása nem lehet kevesebb 0,5 lx-nél;
2. A sűrűn lakott helyeken a talaj alacsony szintű megvilágítása nem lehet kevesebb 1LX-nél;
3. A lépcsőház földszinti megvilágítása nem lehet kevesebb 5lx-nél;
4. A tűzoltó helyiség, a tűzoltó szivattyúhelyiség, az önellátásra szolgáló generátorhelyiség, az áramelosztó helyiség, a füstelvezető és a füstelvezető helyiség, valamint egyéb olyan helyiségek tűzvészvilágításának, amelyeknek tűz esetén továbbra is normálisan kell működniük, továbbra is biztosítania kell a normál világítást. világítás.

Az építési szabályzat 11.3.3 pontja előírja, hogy a tűzjelző lámpákat a fal felső részén, a mennyezeten vagy a kijárat tetején kell elhelyezni.

Az építési szabályzat 11.3.4 pontja előírja, hogy a fénykiürítést jelző táblák elhelyezésének meg kell felelnie a következő rendelkezéseknek:
1. A "vészkijáratot" jelzőtáblaként kell használni közvetlenül a vészkijárat és a evakuációs ajtó felett;

2. A kiürítési sétaút mentén elhelyezett fényes evakuálást jelző táblákat a falon a talajtól 1 m-re a kiürítési sétánynál és annak sarkánál kell elhelyezni, és a fényes evakuálást jelző táblák távolsága nem lehet nagyobb 20 méternél.A táskajárda esetében ez nem lehet nagyobb 10 méternél, és a sétány sarkában nem lehet nagyobb 1 méternél.A földre helyezett vészjelző lámpáknak folyamatos látószöget kell biztosítaniuk, és a távolság nem lehet nagyobb 5 méternél.

Jelenleg a következő öt probléma gyakran jelenik meg a hatékonyság és az elrendezés a tűz vészjelző lámpák: először is, a tűz vészjelző lámpákat kell beállítani a megfelelő részein nincs beállítva;Másodszor, a tűz vészvilágítási lámpák helyzete túl alacsony, a számuk nem elegendő, és a megvilágítás nem felel meg a specifikáció követelményeinek;Harmadszor, a kiürítési sétánynál elhelyezett tűzvészjelző lámpák nincsenek a falra szerelve 1 m alatti, a beépítési helyzet túl magas, és a távolság túl nagy, ami meghaladja a specifikációban előírt 20 m-es távolságot, különösen a zsákos sétányban. és a sétány sarokterülete, a lámpák száma nem elegendő és a távolságok túl nagyok;Negyedszer, a tűzvészjelző tábla rossz irányt jelez, és nem tud megfelelően mutatni a kiürítési irányra;Ötödször, a földi világítást vagy a fénytároló evakuálást jelző táblákat nem szabad kihelyezni, vagy bár fel vannak állítva, nem tudják biztosítani a vizuális folyamatosságot.

A fenti problémák elkerülése érdekében a tűzfelügyeleti szervezetnek meg kell erősítenie az építési terület felügyeletét és ellenőrzését, időben meg kell találnia a problémákat és le kell állítania az illegális építkezést.Ugyanakkor szigorúan ellenőrizni kell az átvételt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a tűzvédelmi lámpák hatékonysága megfelel a szabványnak, és a helyükön vannak elrendezve.

5、 Tűzvészjelző lámpák termékminősége.
2007-ben a tartomány felügyeletet és szúrópróbaszerű vizsgálatot végzett a tűzoltó termékeken.Összesen 19 tétel tűzoltó vészvilágítási termék került kiválasztásra, ebből mindössze 4 tétel minősített, a mintavételi minősített arány pedig mindössze 21%.A helyszíni ellenőrzések eredményei azt mutatják, hogy a tűzvédelmi világítástechnikai termékek főként a következő problémákkal küzdenek: először is, az akkumulátorok használata nem felel meg a szabványos követelményeknek.Például: savas ólomakkumulátor, három nincs akkumulátor, vagy nem felel meg a tanúsítási vizsgálati akkumulátornak;Másodszor, az akkumulátor kapacitása alacsony, és a vészhelyzeti idő nem felel meg a szabványnak;Harmadszor, a túlkisülés és a túltöltés elleni védelmi áramkörök nem töltik be megfelelő szerepüket.Ennek főként az az oka, hogy egyes gyártók a költségek csökkentése érdekében engedély nélkül módosítják a késztermékek áramköreit, valamint egyszerűsítik vagy nem állítják be a túltöltés- és túltöltés-védelmi áramköröket;Negyedszer, a felület fényereje vészhelyzetben nem felel meg a szabványos követelményeknek, a fényerő egyenetlen, és a rés túl nagy.

A nemzeti szabványok a gb13495 tűzvédelmi jelek és a GB17945 tűzvészjelző lámpák egyértelmű rendelkezéseket tartalmaznak a tűzvédelmi lámpák műszaki paramétereire, alkatrészeinek teljesítményére, specifikációira és modelljeire vonatkozóan.Jelenleg a piacon gyártott és értékesített tűzvédelmi lámpák egy része nem felel meg a piacra jutási követelményeknek, és nem kapták meg a megfelelő nemzeti típusvizsgálati jelentést.Egyes termékek nem felelnek meg a szabványoknak a termék konzisztenciája tekintetében, és egyes termékek nem felelnek meg a teljesítményteszten.Egyes illegális gyártók, eladók és még hamis vizsgálati jelentések is hamis és silány termékeket vagy silány termékeket állítanak elő és értékesítenek, súlyosan megzavarva a tűzoltó termékek piacát.

Ezért a tűzfelügyeleti szervezetnek a tűzvédelmi törvény és a termékminőségi törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban meg kell erősítenie a tűzvédelmi lámpák termékminőségének felügyeletét és szúrópróbaszerű ellenőrzését, komolyan ki kell vizsgálnia és kezelnie kell az illegális gyártási és értékesítési magatartást. piaci szúrópróbaszerű vizsgálaton és helyszíni ellenőrzésen keresztül, a tűzoltó-termékek piacának megtisztítása érdekében.